作者: 匿名    时间: 2021-5-18 18:09
标题: Nu-Line-Pro无法离线自动烧录是怎么回事?
用Nu-Link-Pro对MS51FBAE进行离线烧录配置,选项里选择“脱机烧写模式”和“自动烧写”,连接芯片并按离线烧录键后,ICE红色指示灯常亮,ICP黄色指示灯闪烁,无法烧录,但不选“自动烧写”后,可以离线烧录,但每次要按一下按键,麻烦的很,烧录器固件也更新过了,可是一点用也没有,就是不会自动离线烧录,有知道什么原因的吗?望不吝赐教
作者: admin    时间: 2021-5-19 09:55
请问您的nulink-pro是在哪里购买的?
作者: admin    时间: 2021-5-19 14:02
黄灯闪烁说明烧写出错了,有可能程序烧写到仿真器没有成功。   
作者: admin    时间: 2021-5-19 14:03
自动烧录步骤如下:
1、板子连接仿真器,仿真器连接PC   
2、PC上打开ICP工具并连接;  
3、选择要烧写的bin文件。
4、选项里选择  【脱机烧写模式】和【自动烧写】。
5、开始烧录,将bin烧到仿真器上,  一定要等到【成功完成脱机flash变成工作】提示。   
6、断开ICP连接,拔掉仿真器,以及仿真器与板子的连接。  
7、仿真器连接电脑;
8、板子连接仿真器;  
9、按下离线烧录按钮  
10、黄灯常亮,烧写完成。  
11、此时拔掉目标板,直接换另一块目标板插到仿真器上,会自动烧录下一块目标板。
作者: admin    时间: 2021-5-19 14:04


作者: admin    时间: 2021-5-19 14:04
第五步,一定要等到这个提示
作者: 匿名    时间: 2024-4-3 13:26
我的也不成功nulink也不成功。操作后绿灯闪三下,黄灯和 红灯一直亮。什么问题?