本帖最后由 Angus 于 2025-6-5 17:22 编辑
缺相时,电流等于0,似乎缺相不难检测出,可做起来并不容易。
正常转动时,角度=0或180度时,相电流等于0,所以不能检测到电流=0就认为是缺相。如果检测到电流=0持续一段时间才认为是缺相,则在确定缺相前,可能电机已无法正常转动,可能因观测器数据错误已关功率管了。
启动期间三相的电流差异较大,缺相的条件很难确定。若以长时间电流较小为条件,则检测多长时间合适呢?不容易确定。
实际测试还发现,断线的那相,电流ADC 数据异常波动,波动幅度已超过了轻载、低速转动的电流。 如果设置一个电流门限,低于此门限就认为是缺相,电流判断门限若设置高了,轻载低速时会误判为缺相。若门限低了,真缺相又会判断不出来。
我们最终确定的办法是,启动前在 240 度通电,通电时间参考 L/R,一般几个毫秒就可以。这时电流经 C 相流向 AB 相, 三相都有电流,AB 相电流是 C 相的一半。如果有一相电流比设定电流小一半以上, 置位一个标志,可能缺相了。 继续启动, 如果后面启动成功了,就不认为是缺相,清除标志(310行)。如果后面启动失败了,才确定是缺相(285行),这样就减少了误判。
|