找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

请问新唐工程师F450机架如何整定PID,有成功案例吗

查看数: 8079 | 评论数: 8 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-7-25 10:51

正文摘要:

1,F450机架,1045 浆,2212 KV1000 电机,3S 2200mah 2,原有PID参数,试飞不成功,侧翻 3,通过蓝牙串口连接,可在AHRS软件设定PID参数(参数只能拖动,无法直接输入,不好操作); 4,PID参数实在太多,请帮忙给 ...

回复

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

hidden
回复 游客 发表于 2023-12-14 19:05:20
請問進入ahrsap點選連接埠後都會當掉該怎麽辦?
回复 tlshen 发表于 2015-8-27 18:06:09
我們成功調整的F450機架

IMG_1205[1].JPG (1.92 MB, 下载次数: 502)

IMG_1205[1].JPG
回复 tlshen 发表于 2015-8-27 18:03:49
並請更新1.42版韌體,會更穩定
回复 tlshen 发表于 2015-8-27 18:02:50
PID成功的調法如圖

f450.jpg (110.6 KB, 下载次数: 436)

f450.jpg
回复 tlshen 发表于 2015-8-27 15:52:34
成功案例,
回复 tlshen 发表于 2015-8-19 13:15:01
3. D值在室內無風可不調,室外有風可小幅調整增加抗風性,一樣不引起機體震盪為原則
回复 tlshen 发表于 2015-8-19 13:13:36
2. 之後調Level I值,一樣盡量調高I值以不引起機體震盪為原則,之後調Rate I值
回复 tlshen 发表于 2015-8-19 13:12:01
1. PID分為兩層,左邊9個是Level(ACC)的PID,右邊9個是Rate(Gyro)的PID,先由Rate P直調起,盡量調高P值以不引起機體震盪為原則,之後調Level P值,高I值
新唐MCU