测量仪器不给力么 |
Angus 发表于 2021-2-4 16:26 您好,我这边换了个精密些的示波器,测量发现电源电压采样输入没有明显的变化。 下面两张图是我把风扇从最小(图1)开到最大(图2)的波形情况。 第一路(黄色)为PWM驱动,我这边采用的是BPWM互补输出驱动,这里只取了上桥。 第三路(粉色)为电源电压采样引脚。第四路(绿色)为风扇采样引脚。 我将电源电压采样的原值打印出来后,发现其AD值在未启动时,为265,启动后,变成270,在运行至最大挡位时,值为286,最大挡位运行时和挡位运行时,其值有很大偏差。 AD值这块我已经将其右移两位,采用10位精度计算。 |
Angus 发表于 2021-2-4 16:26 是16引脚VDD么? |
Angus 发表于 2021-2-4 16:26 您好,我想问下,AD的参考电压引脚是那个呢,我资料上好像没找到。我使用的是NM1234D这款芯片 |
ADC 值变高有两个可能原因,1>参考电压变低了。2>采样点有振荡,电压变高了。 |