找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[NUC] 如何儲存設定資料

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
Morton 发表于 2020-11-16 20:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Morton 于 2020-11-16 20:23 编辑

請問,NUC220
如何永久儲存設定好,或運算結果的資料,
不然很次開機都要重新設定、計算一次。
我查過BSP CMSIS V3.00.005,好像沒有例子。

以前用51時,好像可以將要儲存的變數,
宣告在Data Flash 區就可以了,
但不知NUC220 (M0)要如何宣告,
或者要使用別的方法。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 顶 踩
回复

使用道具 举报

推荐
chrishu 发表于 2020-11-18 08:33:07 | 只看该作者
Morton 发表于 2020-11-17 18:37
const 不是不能修改嗎?

如前面所说,两种方法:
1、const修饰变量的功能是声明变量为只读特性,所以如果是定义一组不变的常量的话,可以用const来修饰变量的方式实现保存在flash里。
2、如果要保存的参数是可以修改的,建议使用isp命令写入dataflash里。参考例程如前面所讲。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
匿名  发表于 2020-11-17 10:46:32
参考例程 NUC200Series_BSP_CMSIS_v3.00.005\SampleCode\StdDriver\FMC_RW
参考dataflash操作 把数据保存到dataflash中

点评

感謝  发表于 2020-11-17 18:36
回复 支持 反对

使用道具

板凳
匿名  发表于 2020-11-17 13:57:58
如果是变量的话,可以用const修饰
回复 支持 反对

使用道具

地板
 楼主| Morton 发表于 2020-11-17 18:37:26 | 只看该作者
游客 112.64.146.x 发表于 2020-11-17 13:57
如果是变量的话,可以用const修饰

const 不是不能修改嗎?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

新唐MCU