Angus,你好!我们用NM1234D设计的BLDC电流很大,持续工作电流超过70A,所以我们在母线上使用的采样电阻很小只有0.5毫欧。我们原来的方案是在采样旁边加运放放大后,进
ADC,现在想使用NM1234D的内部运放采样。但是这个电压很小,走线太长担心出现采样不稳定,请问我们这种情况的设计对NM1234D在PCB上的摆放位置是不是应该有要求?
如果需要离母线采样电阻近,则三相的PWM驱动线就会比较长,因为电流大,PCB的面积比较大,不太确定NM1234D应该放在哪个位置更合适一些?特请教!谢谢!
|
|