各位大侠问题如标题!我利用定时器T0EX-T3EX读取inputcapture,只能单独A相就无法判断正反转了!!请用过的大侠指点下?谢谢!
post_newreply
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
顶
0
踩
0
回复
使用道具
举报
沙发
Tony
发表于 2014-10-31 14:44:43
|
只看该作者
单独一相是没有办法判断是正反转的,NUC123的定时器和PWM定时器都支持输入捕捉功能。
回复
支持
反对
使用道具
举报
板凳
Angus
发表于 2014-10-31 15:36:52
|
只看该作者
NUC123没有正交编码器接口,可将编码器另一输出接到中断上, 软件判断正反转,但加减双向计数,没法实现。