[NUC] 请问串口上电之后,第一次触发中断会有N个固定的0。.....

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
匿名  发表于 2025-3-7 17:42:00 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问串口上电之后,第一次触发中断会有N个固定的0。
例如使用工具发:01 02 03 0d 0a 30
拷贝数据,观察到数据是这样的:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 0D 0A

请问如何结局这个很奇怪的问题?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 顶 踩
回复

使用道具

沙发
chrishu 发表于 2025-3-10 13:47:59 | 只看该作者
接收数据之前可以复位一下RX FIFO。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
匿名  发表于 2025-3-10 14:41:49
chrishu 发表于 2025-3-10 13:47
接收数据之前可以复位一下RX FIFO。

请问一下,您说的这个:接收数据之前?是进入中断之前还是初始化完成之后?
是否可以给一个稍微详细一些的操作说明?或者例程指令?谢谢!

现在我发现只是在上电的第一时间点,才会出现这个情况。

谢谢指点!

回复 支持 反对

使用道具

地板
chrishu 发表于 2025-3-11 11:19:55 | 只看该作者
游客 183.198.2.x 发表于 2025-3-10 14:41
请问一下,您说的这个:接收数据之前?是进入中断之前还是初始化完成之后?
是否可以给一个稍微详细一些 ...

可以初始化结束后,先复位RX FIFO,再使能中断试试。比如NUC029,对应寄存器UA_FCR[RFR]位