FAQ
NuForum
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
只需一步,快速开始
登录
注册
搜索
搜索
搜索
热搜
NANO
NUC
MINI51F
M051
开发板
研讨会
视频
本版
帖子
用户
本版
帖子
用户
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
道具
勋章
任务
留言板
群组
设置
我的收藏
退出
牛卧堂MCU技术交流
»
首页
›
MCU/MPU经验讨论
›
新唐Cortex-M0 MCU技术交流
›
NUC123 可读取马达正交编码器吗?
返回列表
[NUC]
NUC123 可读取马达正交编码器吗?
[复制链接]
电梯直达
楼主
rewq2010320
发表于 2014-9-17 10:54:42
|
只看该作者
|
正序浏览
|
阅读模式
各位大侠问题如标题!我利用定时器T0EX-T3EX读取inputcapture,只能单独A相就无法判断正反转了!!请用过的大侠指点下?谢谢!
post_newreply
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
顶
0
踩
0
回复
使用道具
举报
板凳
Angus
发表于 2014-10-31 15:36:52
|
只看该作者
NUC123没有正交编码器接口,可将编码器另一输出接到中断上, 软件判断正反转,但加减双向计数,没法实现。
回复
支持
反对
使用道具
举报
沙发
Tony
发表于 2014-10-31 14:44:43
|
只看该作者
单独一相是没有办法判断是正反转的,NUC123的定时器和PWM定时器都支持输入捕捉功能。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
|
上传
点击附件文件名添加到帖子内容中
描述
阅读权限
本版积分规则
发表回复
新唐MCU