doit 发表于 2017-4-8 19:27 Angus 你好, 想再请教一下, 我在调试时电机不断重复起动没法进入正常运行状态, 板子的输入电压是14V, 而在 ...
使用道具 举报
Angus 发表于 2017-4-8 22:45 首先看硬件: 1>电机的KV值是多少? 是一个什么应用? 2>14V的工作电压,零检测电路的分压比 5.1K :15K就 ...
doit 发表于 2017-4-9 21:45 测试电机是650KV的航模电机, 目标是用这方案先做开发板, 日后会用水泵和风机应用上, 现在用的分压电阻是5 ...
QQ图片20170410000814.png (31.18 KB, 下载次数: 463)
下载附件
2017-4-10 00:19 上传
Angus 发表于 2017-4-10 00:21 从你说的现像看,应该是转起来了,然后又停转重启了。如果你只是改了上MOS输出极性,其它都没改,代码应是 ...
doit 发表于 2017-4-16 13:32 Angus, 如你所说由于起动时电源电压被拉低了, 现在改善电源的供电后电机运转正常了. 谢谢! ...
doit 发表于 2017-10-7 22:42 已自行解决有关疑问了请问Angus你是在广东上班吗?