1、使用Nu-Link-Pro工具,ICP Programming Tool软件
2、3.3V供电的M251单片机,用ICP烧录时误设置了欠压为4.4V。发现烧录错后,欲更改欠压2.4V重新烧录,但是无法连接。
要么一直在连接,但是连接不了芯片。要么就是连接到芯片后,提示目标器件不是Cortex-M23设备,无法进行烧录操作。
3、烧录时供电由ICP供电,未接目标板时,测得ICP的供电是5V。
4、测试了烧录错程序的30块板都无法连接。但是用新的没有烧录的板可以烧录。

回复

使用道具

chrishu 发表于 2024-5-16 11:05:03 | 显示全部楼层
1、可以使用外部供电5v,不要用仿真器供电。再去连ICP试试
2、也可以先电点连接,再给板子供电试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

Angus 发表于 2024-5-21 17:40:50 | 显示全部楼层
欠压设置成了 4.4V,电压在此之下,芯片就会保持复位状态不工作,所以不能烧录。必须给芯片供电 4.4V以上让芯片工作了,才能烧录。

ICP 供电能力有限,如果板上的VDD有其它电路用电,在启动烧录时,会把ICP 提供的电压拉低,这样还是不能烧录。所以要用其它电源供给板子供电,电流足够不会拉低电压,芯片就可以正常烧录。